קמין חשמלי    סרטון 1 איך בוחרים קמין    סרטון 2 איך בוחרים מיקום    סרטון 3 בחירת ק עצים    צור קשר
 
    דף הבית
    מי אני - רפי מטלון
    אחריות ! + המלצות
    לקבוע פגישה ?!-למה ???
    לקוחות מצלמים קמינים
    קמינים עצים
    קמינים גז
    קמין בנוי עצים
    קמין בנוי גז
    קמין חשמלי
    תנורי פלט PELLET
    קמינים נפט או קמין סולר
    סט כלים לקמין ומד לחות
    שואב אבק לקמין עצים
    רשתות מגן ואביזרים
    מאמרים
    פורום
    תשלום בשקים דחויים
    טאבון טאבונים
    צור קשר
 


איך "להתחמם" עם אודטה ב-6 דקות
 וגם להעזר בעו"ד, לחץ על:

פורום
[חזרה לפורום]  
מחבר הודעה
[ אורח ] אבי
  זווית ארובה בקמין עץ   11/08/2014 11:02 

הצטרף בתאריך :

שלום אני מתכנן לבנות קמין עץ ואשמח לקבל יעוץ לגבי זווית הארובה.
מצורפת תמונה עם חישובי זוויות למצב הקיים.
קוטר ארובה 20 סמ
הארובה צריכה להיות מעל דלת כניסה אז אני מוגבל בגובה של 220 ס"מ
לפי החישוב אני מקבל זוויות של 24 ו 66.
האם המצב הזה טוב לזרימת העשן או צריך לחושב על פתרון אחר 

תודה מראש


תמונה
   
[ אורח ] kaminim
  זויות בארובת קמין עצים   11/08/2014 19:11 

הצטרף בתאריך :

היי אבי                       11/8/14
למעשה, כדאי שארובת קמין העצים תעלה ישר למעלה ללא זויות.
לפעמים, אין ברירה ויש זויות.
למרחק אופקי קצר, עד כ 50 ס"מ, ניתן ליצור גם זוית של 90 מעלות.
למרחקים גדולים יותר, עד 1.5-2 מ', ניתן ללכת ממש באלכסון - זוית
של 45 מעלות.
לגבי הזוית של 24 מעלות, לא ידוע לי מרחק הסטייה האופקית אצלך
בתכנון וגם לא ידוע לי כמה מ' אתה עולה למעלה אחרי הסטייה ועד הכובע
שבקצה הארובה.
אם תתן לי את 2 הנתונים הללו, אוכל לחוות דעה בצורה קצת יותר מדוייקת.
ערב טוב.
רפי



   
[ אורח ] אבי
  שלום רפי   11/08/2014 20:19 

הצטרף בתאריך :

במצב הקיים אני לא יודע כמה אני צריך לעלות אני מתכנן את זה מה  שבטוח שיש לי דלת בגובה 220 שהארובה צריכה להיות מעל וכמובן באלכסון. אני הגעתי לזווית מחשיוב מתמטי של הצלעות.
הגובה עד התקרה 50
המרחק האנכי 110 ואז הארובה עולה למעלה לגג.

שאר הנתונים כגון כמה צריך לעלות.... אין לי מושג כמה צריך להיות..



   
[ אורח ] אבי
  אורך הסטיב באלכסון של המשלוש הי 122   11/08/2014 20:24 

הצטרף בתאריך :





   
[ אורח ] אבי
  אני עולה ישר 8 מטר   11/08/2014 20:29 

הצטרף בתאריך :





   
[ אורח ] kaminim
  זויות בארובת קמין עצים   12/08/2014 10:12 

הצטרף בתאריך :

היי אבי                      12/8/14
רוחב הדלת היא כ 110 ס"מ. תוסיף את המרחק עד מרכז הקמין
ותקבל כ 1.5 מ' סה"כ אורך האלכסון.
אם בתום הסטייה האופקית תעלה ישר עוד 8 מ' לגובה עד הכובע...
אז לדעתי הכל יתפקד בסדר.
(בכל מקרה, נכנס ל"ניסוי וטעייה".)
חובה תהיה עליך להשתמש בקמין שלך רק בעצים איכותיים
ויבשים !!!
זאת על מנת לא ליצור סתימות בארובה.

אם עדיין משהו לא ברור לך, אתה מוזמן לדבר איתי בטלפון.
אל תהסס.
בהצלחה.
רפי



   
[ אורח ] אבי
  תודה רבה על העזרה אני חישבתי מדויק   12/08/2014 11:28 

הצטרף בתאריך :

שלום חישבתי מדויק את כל הנתונים וצירפתי ציור שבו קוטר הארובה הוא 20 ס"מ.
אורך האלכסון שבו הארובה בזווית הוא 50+30+90+25=195
לקחתי בחשבון שהקמין ישב 50 ס"מ במרחק מהקיר.
מה גובה האנכי שצריך לקחת מעל בקמין עד השבירה הראשונה מסומן ב ??? בציור.
אשמח לדעת אם במצב המצויר החדש עם כל המידות לא תהיה בעיה של עשן

תודה רבה




תמונה
   
[ אורח ] kaminim
  זויות בארובת קמין עצים   12/08/2014 18:40 

הצטרף בתאריך :

היי אבי                     12/8/14
מיכוון שהעניין בו אנו דנים נושא אופי פרטני, בלעדי לך (לא תמיד
זה מעניין את כל משתתפי הפורום) ומיכוון שיותר קל לפתור
בעיות בשיחה ביננו.
אני מבקש שתתקשר אלי.
תודה.
רפי    050-5203169.





   
[ אורח ] סאם
  אתה באמת שם לב מה אתה כותב   09/09/2014 11:48 

הצטרף בתאריך :

בקמין עצים, זווית של 90 מעלות, גם אם זה ל 20 ס"מ - זה הורס את כל הוואקום

אל תעשה את זה

לי יש זווית של 45 מעלות, שהיא רק חצי מטר, הרסה את כל השאיבה של העשן,

זהכוכית מתלכלכת, ואי אפשר לפתוח להרבה זמן את דלת הקמין, עשן נכנס הביתה

כמה שפחות זוויות.






   
[ אורח ] kaminim
  זויות בארובה   09/09/2014 14:33 

הצטרף בתאריך :

היי סאם                  9/9/14
אני מאמין לך כי יש במערכת הקמין והארובה אצלך בבית בעיות 
שאיבה של עשן.
איני יודע להגיד לך בשלב זה את הסיבה. אבל, זה תלוי בהרבה גורמים.
תלוי בקמין, בקוטר הארובה, במהלכה של הארובה, בגובה שלה מעל גג הבית,
במה שנמצא בסביבתה וכדומה.
האמן לי שבמשך השנים, ראיתי הרבה קמינים בפעולתם עם זווית של 90 מעלות 
במהלך הארובה שלהם ואין עם זה שום בעיה.
בהצלחה.
רפי



   
[ אורח ] אלעד
  עשן הנפלט מקמין   23/01/2020 21:56 

הצטרף בתאריך :

שלום רב,

בניתי קמי עצים מדוד מים 40 ליטר, אורך ארובה כ-2 מ', וקוטרה 4 אינץ', צינור שרשורי אלומיניום.

בסוף הארובה ישנה זוית של 90 מעלות כלפי חוץ.

בתחתית הדוד עשיתי 3 חורים של אינץ וחצי, בגובה של כ-10 ס"מ מתחתית הדוד, כאשר בפנים הדוד, מול הפתחים ישנם פלחים בזוית כ-45 מעלות כלפי פנים.

הבעיה היא שנוצר יחסית הרבה עשן בעת שריפת העצים, וכן בפתיחת הדלת.

כרגע אני משתמש לצורך ניסוי בעץ פשוט אורן (רק לצורך הרצה).

מה מומלץ לעשות על מנת לצמצם את כמות העשן?

 




   
[kaminim]
  עשן ב"קמין" מדוד שמש.   24/01/2020 08:12 

הצטרף בתאריך :
23/07/2007 11:40

היי אלעד     24/1/20

תודה שפנית אלי.

סלח לי בבקשה מראש על מילים קשות...

מה שבנית אינו קמין, זה קופסה לעשות בה מדורה בתוך הבית.

אב טיפוס של קמין אמיתי המיוצר ע"י יצרן קמינים אמיתי למשל באירופה,

עובר בדיקות מעבדה ומהנדסים המומחים במקצועם, קובעים כמה נתונים

לגביו.

כגון, ספיקת פתחי האויר, קוטר נכון של ארובה וכדומה...

קוטר נכון של ארובה (שיוציא את העשן מהבית) נקבע ע"פ כמות ממוצעת של עשן

שהקמין ייצר.

קוטר קטן מידי, חלק מהעשן ישאר בבית. קוטר גדול מידי, יוציא יחד עם העשן גם חלק 

ניכר מהחום והקמין לא יהיה יעיל.

איפה כל זה מתחבר למה שאתה בנית בבית ?!

בכל מקרה, עשן בבית, מרמז שהקמין מייצר יותר מידי עשן בהתייחס למה שהארובה

יכולה לשאוב אל מחוץ לבית.

מה עושים? אחד מהשניים (או את שניהם), מייצרים פחות עשן או מגדילים את

שאיבת הארובה.

ייצור פחות עשן - ע"י שימוש בעצים יבשים (לא יותר מ 10% לחות) ואיכותיים.

אורן וברוש, הם עצים המכילים שרף ואינם נחשבים לעצים איכותיים.

הגדלת שאיבת הארובה - ע"י ישור הארובה וביטול זוויות, הוספת אורך לארובה

והכי חשוב, הגדלת קוטר הארובה.

בהצלחה וסופ"ש מוצלח.

רפי

 




   
דף : 1     1 |    >>1

[חזרה לפורום]